蒸發器的常見故障
刮板薄膜蒸發器廠家談蒸發器的常見故障為銅管破裂、換熱效率下降、外殼腐蝕。其中銅管破裂會有以下原因:水流速度過大、載冷劑對蒸發器有腐蝕性、設計不好。過大的流速會加劇銅管壁的腐蝕,如果水流速度過大可適當調節外加閥門讓流量減少,如沒有流量計具體可通過壓力表觀察大致情況,一般建議調節成目錄標示的工作壓力為宜。
對于載冷劑有腐蝕性則需檢測水箱內液體的PH值,在PH值為7為宜,如遇蒸發器銅管破裂可以勉強通過堵住破裂的銅管孔而繼續使用,但從此以后每次開機前確保觀察高低壓表是否顯示有正常冷媒(建議更換蒸發器),以免發生壓縮機進水導致報廢。
單效蒸發器廠家談蒸發器換熱效率下降(注意并非所有換熱效率下降都并歸結于蒸發器,還有可能是冷凝器、冷媒量、膨脹閥等的問題),主要由于換熱管結垢引起,這時可通過用溶液來清洗,但這步驟比較繁瑣且操作需規范化,需專業人員執行,故不建議客戶自行處理。
只有在我們的日常操作中盡量避開該問題,平時客戶使用的時候盡量使用潔凈的水并定期檢查水箱清理污垢和更換載冷劑,還有就是盡量使用防銹管道以免結垢嚴重而影響效果。外殼腐蝕主要也是水質問題,仍建議使用清水作為載冷劑,飛爾諾新蒸發器已更改采用不銹鋼外殼以防止外殼腐蝕。
保養及更換
除如上所述的水流速度、載冷劑PH值外,機組較好三個月換一次水,如遇到水質差則需縮短換水周期。標準機更換蒸發器需保證無冷媒后再進行焊接更換,以免發生制冷劑與火焰發生化學反應生成有害氣體。每次發生蒸發器損壞,需要建議與廠家溝通以找到問題所在,以免再次發生類似故障。